Ahoj,

Zatímco pracujeme na budoucí verzi RPS (se zaměřením na 1000 RPS / Bay), jsme studovali možnosti napájení základní desky RPS pomocí PoE (Power Over Ethernet). Namísto elektrického napájení je elektrický proud dodáván přímo switchem PoE. "Tvrdý" reboot systému by tím byl automaticky integrovaný (stačí uzavřít/otevřít port Vašeho serveru RPS na switchi a Váš RPS se zrestartuje). Ale hlavně by se tím vše zjednodušilo: racky jsou v podstatě switche s RPS a jedním kabelem do RJ-45. Navíc v RPS nejsou disky a základní desky mají nízkou spotřebu 2 W v klidu a 7-10W při činnosti. Všechno sedí.

S ohledem na cenu takové infrastruktury (switche PoE jsou drahé) máme problém s maximálním výkonem, který port dodává. Telefonní normy umožňují dodávat 48V (méně než 50V pro bezpečnost lidí), ale kabely RJ-45 neumožňuje víc než 0,3A a ve finále máme vše za přibližně 20W/port. Takové zařízení by fungovalo pouze s jedním typem základní desky. Navíc musíme brát v potaz konvertor elektrické energie ze stany RPS pro RJ-45 tak, aby dostatečně napájel základní desku.
V tuto chvíli základní desky PoE neexistují, ale máme možnost ještě adaptovat napětí PoE na napětí základní desky. I když myšlenka je v podstatě dobrá, bude zapotřebí ještě hodně komunikace mezi výrobci základních desek a výrobci switchů pro zprovoznění všech těchto zařízení dohromady a to ještě ve speciálním oblasti RPS. Možná bude toto možné někdy v budoucnosti, když budeme mít výkon 1W pro procesor s 12-ti jádry ...

To vše jen pro připomínku, že někdy dobrá myšlenka nemůže vždy zaručit reálný výsledek. Nevadí, toto patří k riziku: když chceme znovu vynalézt kolo tak, aby vyhovovalo našim specifickým potřebám.

S pozdravem,
Octave